BouwProfs

De bouw online verbonden.

Wim Cörvers stelt in de BouwProfs groep op Linkedin de volgende vraag. Kan jij hem voorzien van het juiste antwoord?

Ik wil een WTW inzetten zonder aardwarmtewisselaar. Ook wil ik een lucht/water warmte pomp inzetten voor verwarming/koeling. Beide in een woonhuis.

Probleem WTW: 's winters mogelijk ijsafzetting. Probleem warmtepomp: 's winters, als ik de meeste energie nodig heb, heeft hij een zeer laag rendement. Ik ben op zoek naar een WTW met ingebouwde warmtepomp die gebruik maakt van de afgezogen lucht uit de woning na de WTW. De verkregen energie moet de aangezogen lucht van de WTW opwarmen en overige warmte gaat naar een buffervat. 

Een andere optie is een losse warmtepomp die alle afgezogen lucht "gebruikt" en daarnaast nog buitenlucht zodat de aangezogen temp. altijd hoog genoeg blijft.
Het betreft een woning van ca. 170 m2 en nagenoeg aan de passiefhuisstandaard voldoet. Wie heeft suggesties?

Weergaven: 8636

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Beste Wim 

Heb even een box voor je dan in mijn ogen hoog van kwaliteit is en niet denk te duur, je hebt dan alles al klaar en hoeft dan niet veel aan arbeid te betalen voor de op stelling, hij is niet de goedkoopste, maar wel heel klein en zeer goed Denk aan materiaal rond de 15000 euro dan, neem dan eens kontakt met hun op, ze doen heel veel voor je, en kunnen alles berekenen

Een warmtepomp en ventilatietoestel in één. De Zehnder Comfobox combineert alle technische voorzieningen voor uw woning, verwarming, koeling, ventilatie en warmtapwater. De Zehnder ComfoBox maakt gebruik van natuurlijke energiebronnen. Een toekomstgericht alternatief met een hoog rendement. De ideale oplossing voor passief huizen waarin comfort voorop staat. Daarnaast bewijst het tijdloze en toch moderne ontwerp van de Zehnder ComfoBox dat een apparaat nuttig en tegelijkertijd bescheiden kan zijn. Het beslaat slechts 0,5 m2 vloeroppervlak. Comfortabel, efficiënt en uiterst stijlvol. Compact: warmtepomp en ventilatietoestel in één.

Als je zoekt bij Zehnder moet je eens vragen dan naar Jerome Corbra , die vertelt je dan alles tot in details 

Zoals je zegt invriezen: na een goede wtw zit er voor een woonhuis geen energie meer in. Zeker niet in de slechts 80 m3/h bij standje 1.
En ga je met een warmtepomp actief de afblaaslucht van de woning koelen om warmte in de door een wtw aangezogen buitenlucht te stoppen lucht te stoppen dan is dat alleen maar een tijdelijke ontdooi-actie want de afgezogen woning lucht wordt koeler, de aangezogen verse lucht wordt warmer en de wtw ontdooit, maar de toevoer wordt koeler immers deze kan max tot retourluchttemp worden opgewarmd. En de wtw wint veel minder warmte terug omdat retour en buitenluchttemp dichter bij elkaar worden gebracht ( en schets dan maar even wat er gebeurt als je de retour tot nul afkoelt en de verselucht tot 10 opwarmt).
Nee, bespaar je die moeite en laat de wtw lekker z'n werk doen en dan de gebruikelijke vorstbeveiligingen gebruiken: die gebruiken warmte uit de woning en die heb je wellicht ook al met de warmtepomp opgewekt.
Dan doe je toch wat je wilde: de warmtepomp gebruiken.


En het zonnetje schijnt niet als de ochtend het koudst is.
Wel kun je een glycolmengsel van het boilersysteem gebruiken om aanzuig van wtw tijdelijk even op te warmen tbv ontdooien (niet het warme tapwater er op zetten).
Dit verhoogt het rendement van je zonneboiler installatie maar vraagt wel weer een vorstbeveiliging op de warmtevoorraad in je zonneboiler.

Je laatste voorstel: dit is de gewone warmtepompboiler.
En waarom warmte pompen als het nog stromen wil (wtw).

Maar nogmaals als de balansventilatie op 80 m3/h staat dan zit er slechts 800 Watt vermogen in waarvan de wtw 90% terughaalt dus blijft er 80 Watt nog over als het -10 vriest en anders nog minder.

Misschien vindt je koelkast het wel prettig als deze zijn warmte mag afstaan aan die aangezogen verse vrieslucht. Daar hebben de wtw maar ook de koelkast baat bij.

Hallo Wim,

neem even contact op met Hans Zwoverink van DHS Dutch Heating Solutions, zelfs genomineerd met zijn Lucht Warmtepomp heeft geen last van bevriezing etc.. gewoon even een belletje.

of mail hem  h.zwoferink@tib-bv.nl

vr.gr Bert Heerbaart

BHB Het nieuwe Bouwen.nl

Beste Wim,

Het is leuk idee maar niet z'n probleem. De uitlaat van de DVS van Orcon richten op het buitendeel van de LuchtWaterWarmtePomp, waardoor je zelfs in de winter een hoog rendement kunt hebben. Tenslotte is de lucht hoger in temperatuur dan het buiten is en daar zit de winst.

Energie verbruik:

warmtepomp:  

 Energie uit stroom   2.747 kWh

met een vacuümbuizen systeem

 Energie uit stroom                                1.447kWh

Verder kun je met een vacuümbuizen systeem koppelen aan het systeem, wat warm water zorgt voor warmwaterboiler en cv. Bij een vacuümbuizen systeem op maat, kun je zelfs een COP van 8 a 10

.

Collega's, bijzonder bedankt voor alle antwoorden. Ik ga me in alle adviezen verdiepen.

Beste Wim,

Als je huis bijna op passiefhuis niveau is dan heb je maar 25% warmte nodig van de totale warmte die je nodig hebt. de andere 75% is voor warm water. Nu die 75% wil je hoog temperatuur hebben. Zeker boven de 60gr. Als je het beste syssteem kiest voor warm water dan is de lucht makkelijk te verwarmen et die zelfde bron.

Maw. neem een zonnecollector met een overmaat die midden in de zomer leegloopt zodat je eigenlijk van maart tot met december warmwater hebt van de zonneboiler. Dan kan je met een elektrisch spiraal de laatste warmte maken voor die twee maanden. Dit is super goedkoop en verdien je met een luchtwarmtepomp niet terug. En invriezen van de WTW kan je voorkomen door een kleine elektrische spiraal in de toevoer buitenlucht. De drukval van die spiraal is zoveel kleiner dan van een voorverwarmblok dat de ventilator energie gelijk is aan de ventilator energie incl elektra om invriezen te voorkomen. Er zijn mooie mogelijkheden te vinden http://www.passiv.de/komponentendatenbank/de-DE kijk onder techniek daar staan allemaal mooie mogelijkheden die gecertificeerd zijn door het instituut.

En op deze plek http://passregsos.passiv.de/index.php/Main_Page staan allemaal mooie oplossingen uit 14 landen van EU. zogenaamde sets of solutions!

Beste Carl Peter,

Bedoel je dan zowel voor de verwarming van het tapwater en cv water deze te verwarmen met een zonnecollector? en deze dan in de maanden januari en februari bij te stoken door het elektrische spiraal in het boilervat? dan heb je geen naverwarming meer nodig als bv een cv ketel / warmtepomp?

De Coolcube werkt nog steeds net als zijn voorganger op basis van 600m3 lucht welke hij afhankelijk van de stand van de MV-box (ongeacht type) en het vermogen aanvult met lucht van buitenaf. Dus bij bijvoorbeeld 125m3 lucht afzuiging van de mv, zal de cube nog 475m3 pakken van buitenaf. Deze hoeveelheid lucht verwerkt de unit aan de binnenzijde van de woning..

Om de geluidsproductie te dempen is men bij de cube naar 200 rond aanvoer/afvoer gegaan (luchtzijdig). Denk aan de speciale dakkappen..

4 KW aan thermisch vermogen kent de cube, da's natuurlijk niet zoveel en hij werkt alleen ter ondersteuning van het cv-zijdige deel.. Wil je met lucht gaan werken dan is een buitenunit een must als je een hoger rendement wil, bijkomstig voordeel binnen is de geluidsproductie nihil. Units als de Enviline of Multiline van Nefit kunnen zowel bi- als monovalent worden toegepast. Tevens kan men bij een bivalente opstelling  een keuze vrijheid van tapwaterklasse toepassen. De Cube is gebonden aan tapklasse en ja, epc technisch dus op papier doet ie t goed qua prijs versus epc reductie.

Lees hier meer over de Nefit Multiline

Onderstaand principe schema (uiteraard perfect met wtw te combineren)

1 Nefit EnviLine buitenunit
2 Nefit EnviLine binnenunit
3 Nefit boiler (accessoire)
4 Buffervat (accessoire)
5 Vloerverwarmingssysteem