Hoe moeten de eisen die NEN 6075 aan rookscheidingen stelt worden geïnterpreteerd? - BouwProfs2024-03-29T07:57:32Zhttps://bouwprofsnederland.nl/forum/topics/hoe-moeten-de-eisen-die-nen-6075-aan-rookscheidingen-stelt-worden?xg_source=activity&feed=yes&xn_auth=noWat hier wordt omschreven is…tag:bouwprofsnederland.nl,2015-03-18:2267725:Comment:1225862015-03-18T09:27:04.965ZAad JC Jansenhttps://bouwprofsnederland.nl/profile/AadJCJansen
<p><font face="Calibri" size="3">Wat hier wordt omschreven is de vlamdichtheid (E). Om de vlamdichtheid te testen mag er ook nog een korf met medicinale watten worden gebruikt, die mogen dan niet gaan branden.</font></p>
<p><font face="Calibri" size="3">De interpretatie is niet juist rookdichtheid is de brandwerendheid van een constructie beoordeeld op vlamdichtheid (E) X 1,5. Dat betekend 30 minuten vlamdicht is 45 minuten rookdicht!</font></p>
<p><font face="Calibri" size="3">Er is geen…</font></p>
<p><font face="Calibri" size="3">Wat hier wordt omschreven is de vlamdichtheid (E). Om de vlamdichtheid te testen mag er ook nog een korf met medicinale watten worden gebruikt, die mogen dan niet gaan branden.</font></p>
<p><font face="Calibri" size="3">De interpretatie is niet juist rookdichtheid is de brandwerendheid van een constructie beoordeeld op vlamdichtheid (E) X 1,5. Dat betekend 30 minuten vlamdicht is 45 minuten rookdicht!</font></p>
<p><font face="Calibri" size="3">Er is geen sprake van een gedeelte dat open mag blijven in de constructie, alle sparingen moeten dus vlamdicht zijn, dat betekend geen sparingen!</font></p>
<p><br/> met groet</p>
<p>AJC</p>
<p>Brandwerende Afdichtingen</p>
<p>Aad Jansen</p> Beste Eric,
wat jij suggeree…tag:bouwprofsnederland.nl,2015-03-17:2267725:Comment:1225802015-03-17T10:30:53.158ZJeroen Lückershttps://bouwprofsnederland.nl/profile/JeroenLueckers
<p>Beste Eric,</p>
<p></p>
<p>wat jij suggereert staat niet in de NEN 6075, er staat slechts in hoe je de rookwerendheid moet bepalen.</p>
<p>kan tot nu toe op basis van de brandwerendheid van een constructie, of het kan door de rookdichtheid tegen koude Sa en warme Sm rook te bepalen conform de NEN675 in hoofdstuk 5.3 aangegeven methoden (is afhankelijk van constructie of bouwonderdeel).</p>
<p></p>
<p>voor deuren doe je dit bijvoorbeeld op basis van de NEN-EN 1634-3. dit komt eer op een…</p>
<p>Beste Eric,</p>
<p></p>
<p>wat jij suggereert staat niet in de NEN 6075, er staat slechts in hoe je de rookwerendheid moet bepalen.</p>
<p>kan tot nu toe op basis van de brandwerendheid van een constructie, of het kan door de rookdichtheid tegen koude Sa en warme Sm rook te bepalen conform de NEN675 in hoofdstuk 5.3 aangegeven methoden (is afhankelijk van constructie of bouwonderdeel).</p>
<p></p>
<p>voor deuren doe je dit bijvoorbeeld op basis van de NEN-EN 1634-3. dit komt eer op een luchtdichtheidstest bij koude en warme (200gr) omstandigheden. er is een grens gesteld aan de luchtlekkage van je constructie bij bepaalde overdruk.</p>
<p>omdat het kwestie van luchtlekkage is, zou je dus wel kunnen berekenen hoe groot een gaatje in een wand maximaal mag zijn wil het niet boven de toegestane luchtlekkage (rooklekkage) komen.</p>
<p></p>
<p></p>