Hoogte verschil in betonnen galerijvloer platen. - BouwProfs2024-03-29T07:56:52Zhttps://bouwprofsnederland.nl/forum/topics/hoogte-verschil-in-betonnen-galerijvloer-platen?commentId=2267725%3AComment%3A199519&x=1&feed=yes&xn_auth=nowaarschijnlijk is de UAV ook…tag:bouwprofsnederland.nl,2021-01-26:2267725:Comment:1995192021-01-26T14:01:22.182ZRon Reijndershttps://bouwprofsnederland.nl/profile/RonReijnders
<p>waarschijnlijk is de UAV ook van toepassing die zegt dat iest geschikt moet zijn voor zijn doel; Doel senioren gebouw .. kom op als dat niet al op grond van UAV afgekeurd kan worden, kunnen we beter de UAV in de prullenbak gooien. </p>
<p>waarschijnlijk is de UAV ook van toepassing die zegt dat iest geschikt moet zijn voor zijn doel; Doel senioren gebouw .. kom op als dat niet al op grond van UAV afgekeurd kan worden, kunnen we beter de UAV in de prullenbak gooien. </p> de 20 mm in het bouwbesluit h…tag:bouwprofsnederland.nl,2021-01-26:2267725:Comment:1996052021-01-26T13:59:03.882ZRon Reijndershttps://bouwprofsnederland.nl/profile/RonReijnders
<p>de 20 mm in het bouwbesluit heeft een totaal andere context. </p>
<p>de 20 mm in het bouwbesluit heeft een totaal andere context. </p> Hi,
Zijn zijn inderdaad 2 din…tag:bouwprofsnederland.nl,2021-01-26:2267725:Comment:1993282021-01-26T09:42:22.222ZTheo Bouwmanhttps://bouwprofsnederland.nl/profile/TheoBouwman
<p>Hi,</p>
<p>Zijn zijn inderdaad 2 dingen: maatafwijking of tolleranties in de bouw en maatovergangen. Mij lijkt het slim om de bouwtekeningen op te vragen, dan weet je hoe het gebouwd had moeten worden. Kennelijk geeft het bouwbesluit niet het gewenste antwoord.</p>
<p>Als je dan de tekeningen hebt, heb ik een aardig artikel met verwijzing naar normen bijgevoegd. Ik denk dat maatafwijking van 2 tot 4 mm maximaal mag, maar als op tekening het hoogte verschil al staat aangegeven en dit in het…</p>
<p>Hi,</p>
<p>Zijn zijn inderdaad 2 dingen: maatafwijking of tolleranties in de bouw en maatovergangen. Mij lijkt het slim om de bouwtekeningen op te vragen, dan weet je hoe het gebouwd had moeten worden. Kennelijk geeft het bouwbesluit niet het gewenste antwoord.</p>
<p>Als je dan de tekeningen hebt, heb ik een aardig artikel met verwijzing naar normen bijgevoegd. Ik denk dat maatafwijking van 2 tot 4 mm maximaal mag, maar als op tekening het hoogte verschil al staat aangegeven en dit in het bouwbesluit (max 20mm) is opgenomen, is er waarschijnlijk "niets" aan de hand.</p>
<p>gr Theo<a href="https://docplayer.nl/12698305-Speciale-uitgave-toleranties-in-de-bouw.html" target="_blank" rel="noopener">maatafwijkingen en toleranties</a></p> Dank allen!
De bouwer meld da…tag:bouwprofsnederland.nl,2021-01-26:2267725:Comment:1991482021-01-26T07:05:50.406ZMilco Boesmanshttps://bouwprofsnederland.nl/profile/MilcoBoesmans
<p>Dank allen!</p>
<p>De bouwer meld dat dit allemaal binnen de geldende toleranties valt. Echter levert daarvoor het bewijs niet aan (tot op dit moment). Echter wil ik dit zelf nu aanpakken en niet meer wachten tot de bouwer met zijn gegevens komt. Ook al is hij hierop aangeschreven en in gebreke gesteld.</p>
<p>@Robert, het betreft hier de overgang in het loopgedeelte van de galerij. En niet onder een kozijn.</p>
<p>@Stijn, Deze prefab beton leverancier heeft zelf geen toleranties…</p>
<p>Dank allen!</p>
<p>De bouwer meld dat dit allemaal binnen de geldende toleranties valt. Echter levert daarvoor het bewijs niet aan (tot op dit moment). Echter wil ik dit zelf nu aanpakken en niet meer wachten tot de bouwer met zijn gegevens komt. Ook al is hij hierop aangeschreven en in gebreke gesteld.</p>
<p>@Robert, het betreft hier de overgang in het loopgedeelte van de galerij. En niet onder een kozijn.</p>
<p>@Stijn, Deze prefab beton leverancier heeft zelf geen toleranties aangeleverd.</p>
<p>@Ron, Het is inderdaad in het midden van een looppad, ook ik heb de aangegeven dat dit struikel gevaar oplevert. Daarnaast is dit een senioren complex. Voor mij zou een paar mm nog oké zijn maar geen 2 cm. Dus ik deel jouw mening</p>
<p>@ Eric, de maattoleranties in het document zijn hier niet op dit werk van toepassing. Ik ga straks even goed in de NEN2886 duiken. Dank je wel.</p>
<p></p>
<p>Mocht er hier nog iets uitkomen dan zal ik dat hier nog posten.</p>
<p>Dank jullie wel en een fijne werkdag gewenst.</p>
<p></p>
<p>Groet Milco</p> toleranties%20beton%20deel6.p…tag:bouwprofsnederland.nl,2021-01-25:2267725:Comment:1986302021-01-25T16:15:02.839ZEric Hogenbirkhttps://bouwprofsnederland.nl/profile/EricHogenbirk153
<p><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/8476414276?profile=original" target="_blank" rel="noopener">toleranties%20beton%20deel6.pdf</a></p>
<p></p>
<p>Milco, </p>
<p></p>
<p>Ik heb een document toegevoegd met de maattoleranties van beton. Ik ga ervan uit dat je hier wat aan hebt. </p>
<p>Verder zou ik eens kijken bij NEN2886 als dit niet voldoende is. </p>
<p></p>
<p>Groet,</p>
<p></p>
<p>Eric</p>
<p><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/8476414276?profile=original" target="_blank" rel="noopener">toleranties%20beton%20deel6.pdf</a></p>
<p></p>
<p>Milco, </p>
<p></p>
<p>Ik heb een document toegevoegd met de maattoleranties van beton. Ik ga ervan uit dat je hier wat aan hebt. </p>
<p>Verder zou ik eens kijken bij NEN2886 als dit niet voldoende is. </p>
<p></p>
<p>Groet,</p>
<p></p>
<p>Eric</p> 2 opties: in Nenbladen \
1 g…tag:bouwprofsnederland.nl,2021-01-25:2267725:Comment:1987582021-01-25T16:15:01.216ZRon Reijndershttps://bouwprofsnederland.nl/profile/RonReijnders
<p>2 opties: in Nenbladen \</p>
<p>1 gaat over meten en maten </p>
<p>daarnaast kan je kijken bij het NEN blad van de specifieke producten die daar vaak ook wel wat over zeggen. </p>
<p>NB als je gallerijplaten levert met 20- mm hoogteverschil kom je daar bij niet mee weg dat is - als het structureel en midden in een loopdeel is zelfs gewoon gevaarlijk </p>
<p>ik denk dat het met een paar mm wel in die situatie ophoud. </p>
<p>zelfs een stratenmaker maakt werk binnen 2 mm. </p>
<p>als het…</p>
<p>2 opties: in Nenbladen \</p>
<p>1 gaat over meten en maten </p>
<p>daarnaast kan je kijken bij het NEN blad van de specifieke producten die daar vaak ook wel wat over zeggen. </p>
<p>NB als je gallerijplaten levert met 20- mm hoogteverschil kom je daar bij niet mee weg dat is - als het structureel en midden in een loopdeel is zelfs gewoon gevaarlijk </p>
<p>ik denk dat het met een paar mm wel in die situatie ophoud. </p>
<p>zelfs een stratenmaker maakt werk binnen 2 mm. </p>
<p>als het de overgang onder een deurkozijn is lijkt me het geen probleem.</p>
<p>ook als het een hoogteverschil in de lengte is kan je bij 2 mm behoorlijke je enkel verzwikken.</p>
<p>is het niet slimmer het probleem op te lossen dan te zoeken naar een norm? </p> Eens met Robert. Het BB gaat…tag:bouwprofsnederland.nl,2021-01-25:2267725:Comment:1987432021-01-25T14:29:17.423Zstijnhttps://bouwprofsnederland.nl/profile/0ddsn0om32l85
<p>Eens met Robert. Het BB gaat niet zo diep dat deze marges tussen vloerdelen worden omschreven. Wel zou men kunnen stellen dat dit niet onder de noemer 'goed en deugdelijk' valt, omdat iemand sneller zou kunnen struikelen (bij de toegangsdeur verwacht iemand eerder een opstapje dan bij de looproute). Heel misschien heeft de leverancier van de prefab-elementen toleranties omschreven? </p>
<p></p>
<p>Eens met Robert. Het BB gaat niet zo diep dat deze marges tussen vloerdelen worden omschreven. Wel zou men kunnen stellen dat dit niet onder de noemer 'goed en deugdelijk' valt, omdat iemand sneller zou kunnen struikelen (bij de toegangsdeur verwacht iemand eerder een opstapje dan bij de looproute). Heel misschien heeft de leverancier van de prefab-elementen toleranties omschreven? </p>
<p></p> Er is in het Bouwbesluit een…tag:bouwprofsnederland.nl,2021-01-25:2267725:Comment:1987312021-01-25T13:48:00.656ZRobert 't Jonghttps://bouwprofsnederland.nl/profile/RoberttJong
<p>Er is in het Bouwbesluit een maximale hoogte gegeven voor de dorpel van een woning-toegangsdeur en die ligt op 20 mm; logica gebiedt dat die zelfde norm alsdan ook zou kunnen gelden voor de onderlinge ligging van galerij-platen, maar zover ik weet zijn er geen specifieke marges voor dit soort elementen in het Bouwbesluit gedefinieerd.</p>
<p></p>
<p> </p>
<p>Er is in het Bouwbesluit een maximale hoogte gegeven voor de dorpel van een woning-toegangsdeur en die ligt op 20 mm; logica gebiedt dat die zelfde norm alsdan ook zou kunnen gelden voor de onderlinge ligging van galerij-platen, maar zover ik weet zijn er geen specifieke marges voor dit soort elementen in het Bouwbesluit gedefinieerd.</p>
<p></p>
<p> </p>