Houten onderslag balk dak verstevigen met minimale ingreep, hoe doe ik dat? - BouwProfs2024-03-29T07:35:16Zhttps://bouwprofsnederland.nl/forum/topics/houten-onderslag-balk-dak-verstevigen-met-minimale-ingreep?commentId=2267725%3AComment%3A100690&x=1&feed=yes&xn_auth=no@Martien Jansen; wat is jouw…tag:bouwprofsnederland.nl,2013-03-28:2267725:Comment:1006902013-03-28T11:52:14.467ZGerm Eppingahttps://bouwprofsnederland.nl/profile/GermEppinga
<p>@Martien Jansen; wat is jouw "oplossing" dan?</p>
<p>Vlgs mij is het al gunstig(er) voor de doorbuiging dat er een negatief moment in de balk t.p.v. de tussenmuur optreedt. Dat werkt i.i.g. het positieve moment over de vrije overspanning tegen, dus minder doorbuiging. Maar verstandig dat Jesse Smink een constructeur inschakelt. Want zo even op het oog hier iets aan doen is vast niet wijs. Succes!</p>
<p>@Martien Jansen; wat is jouw "oplossing" dan?</p>
<p>Vlgs mij is het al gunstig(er) voor de doorbuiging dat er een negatief moment in de balk t.p.v. de tussenmuur optreedt. Dat werkt i.i.g. het positieve moment over de vrije overspanning tegen, dus minder doorbuiging. Maar verstandig dat Jesse Smink een constructeur inschakelt. Want zo even op het oog hier iets aan doen is vast niet wijs. Succes!</p> ik weet er nog één: je zaagt…tag:bouwprofsnederland.nl,2013-03-27:2267725:Comment:1007732013-03-27T20:22:14.866ZZicht Bouwadvies; André Gruisenhttps://bouwprofsnederland.nl/profile/agruisen
<p>ik weet er nog één: je zaagt de balken halverwege door, je haalt er daar 2x 2" van tussen en je legt twee iets zwaardere balken van goot naar nok. dit doe je aan beide zijden. de overspanning wordt dan gehalveerd en beide balkendragen dus ook maar de helft van de belasting.</p>
<p>Eigenlijk zoals een spant, alleen beperkt deze oplossing niet de vrije hoogte.</p>
<p>ik weet er nog één: je zaagt de balken halverwege door, je haalt er daar 2x 2" van tussen en je legt twee iets zwaardere balken van goot naar nok. dit doe je aan beide zijden. de overspanning wordt dan gehalveerd en beide balkendragen dus ook maar de helft van de belasting.</p>
<p>Eigenlijk zoals een spant, alleen beperkt deze oplossing niet de vrije hoogte.</p> De balk bij de buren loopt do…tag:bouwprofsnederland.nl,2013-03-27:2267725:Comment:1007662013-03-27T17:58:07.893ZJesse Sminkhttps://bouwprofsnederland.nl/profile/JesseSmink
<p>De balk bij de buren loopt door tot de buitenwand en er is dus inderdaad sprake van een negatief moment op de tussenmuur. Het advies een constructeur in te zetten neem ik ter harte. Dank!</p>
<p>De balk bij de buren loopt door tot de buitenwand en er is dus inderdaad sprake van een negatief moment op de tussenmuur. Het advies een constructeur in te zetten neem ik ter harte. Dank!</p> @Herman van Rees: Eindelijk e…tag:bouwprofsnederland.nl,2013-03-27:2267725:Comment:1006712013-03-27T17:11:52.263ZMartien Janssenhttps://bouwprofsnederland.nl/profile/MartienJanssen
<p>@Herman van Rees: Eindelijk een reactie van iemand die het ook begrijpt.</p>
<p>De rest wil er zich afmaken met een verstijvinkje...</p>
<p>@Herman van Rees: Eindelijk een reactie van iemand die het ook begrijpt.</p>
<p>De rest wil er zich afmaken met een verstijvinkje...</p> Heren,
Bedankt voor alle rea…tag:bouwprofsnederland.nl,2013-03-27:2267725:Comment:1006632013-03-27T13:53:55.749ZJesse Sminkhttps://bouwprofsnederland.nl/profile/JesseSmink
<p>Heren,</p>
<p></p>
<p>Bedankt voor alle reacties. Ik zal de mogelijkheden die geboden zijn voorleggen aan de directie en om goedkeuring vragen om er een constructeur naar te laten kijken (mijn kennis van sterkteleer is nogal beperkt). Ik ben bang dat het afschoren en een extra dragende kolom af zullen vallen door de eis van de bewoners, verstevigen met staal langs de zijkant klinkt mij als een simpele en snelle oplossing in de oren.</p>
<p></p>
<p>Ik laat jullie weten hoe het eea is…</p>
<p>Heren,</p>
<p></p>
<p>Bedankt voor alle reacties. Ik zal de mogelijkheden die geboden zijn voorleggen aan de directie en om goedkeuring vragen om er een constructeur naar te laten kijken (mijn kennis van sterkteleer is nogal beperkt). Ik ben bang dat het afschoren en een extra dragende kolom af zullen vallen door de eis van de bewoners, verstevigen met staal langs de zijkant klinkt mij als een simpele en snelle oplossing in de oren.</p>
<p></p>
<p>Ik laat jullie weten hoe het eea is uitgepakt!!</p>
<p></p>
<p>Jesse</p> De oplossing van Eddy Steveli…tag:bouwprofsnederland.nl,2013-03-27:2267725:Comment:1004512013-03-27T13:28:27.970ZGerm Eppingahttps://bouwprofsnederland.nl/profile/GermEppinga
<p>De oplossing van Eddy Stevelink lijkt mij hier heel geschikt. Met vastspijkeren/of schieten met spijkers in een patroon van ## centimeter hart op hart (wel even aan rekenen, ook lengte van draadnagels is belangrijk) krijg je al gauw een betrouwbaar geheel met een goede veiligheidsmarge. Ter plaatse van het einde van een multiplex-strook (2,44 meter?) en het begin van een nieuwe strook een koppelplaat maken en vastschroeven/ spijkeren.</p>
<p>En zoveel mogelijk deze aansluitingen maken op…</p>
<p>De oplossing van Eddy Stevelink lijkt mij hier heel geschikt. Met vastspijkeren/of schieten met spijkers in een patroon van ## centimeter hart op hart (wel even aan rekenen, ook lengte van draadnagels is belangrijk) krijg je al gauw een betrouwbaar geheel met een goede veiligheidsmarge. Ter plaatse van het einde van een multiplex-strook (2,44 meter?) en het begin van een nieuwe strook een koppelplaat maken en vastschroeven/ spijkeren.</p>
<p>En zoveel mogelijk deze aansluitingen maken op punten waar geen/ zo weinig buigend moment in de balk voorkomt. </p> Beste Jesse,
Ik herken de wi…tag:bouwprofsnederland.nl,2013-03-27:2267725:Comment:1005842013-03-27T13:06:13.358ZPaul Koolenhttps://bouwprofsnederland.nl/profile/PaulKoolen
<p>Beste Jesse,</p>
<p></p>
<p>Ik herken de wijze waarop deze constructie tot stand is gekomen (zonder berekening van de dakconstructie). Een overspanning van 7m in hout is vragen om problemen.</p>
<p>Goed dat je de tekening hebt bijgevoegd, dit geeft een goed beeld mits het ook daadwerkelijk zo is uitgevoerd (en dat is op Curaçao niet altijd het geval).</p>
<p>Ik schat dat het grootste probleem zich zal voordoen in de onderslagbalk die over de keuken / woonkamer loopt. De overspanning van de…</p>
<p>Beste Jesse,</p>
<p></p>
<p>Ik herken de wijze waarop deze constructie tot stand is gekomen (zonder berekening van de dakconstructie). Een overspanning van 7m in hout is vragen om problemen.</p>
<p>Goed dat je de tekening hebt bijgevoegd, dit geeft een goed beeld mits het ook daadwerkelijk zo is uitgevoerd (en dat is op Curaçao niet altijd het geval).</p>
<p>Ik schat dat het grootste probleem zich zal voordoen in de onderslagbalk die over de keuken / woonkamer loopt. De overspanning van de nokbalk is korter (als alle wanden tot het dak zijn doorgetrokken, eea volgens tekening).</p>
<p>Van eerstgenoemde onderslagbalk kan je de overspanning verkleinen door daaronder een balk aan te brengen die evenwijdig loopt aan de woningscheidende wand, op de positie tussen de woonkamer en keuken. Een 3"x 8" lijkt me wel voldoende.</p>
<p> </p>
<p>Groet,</p>
<p>Paul Koolen</p>
<p>Willemstad, Korsow</p> je zou eventueel de balken ku…tag:bouwprofsnederland.nl,2013-03-27:2267725:Comment:1005792013-03-27T12:24:45.276ZEddy Stevelinckhttps://bouwprofsnederland.nl/profile/EddyStevelinck
<p>je zou eventueel de balken kunnen opschoren en vervolgens langs beide flanken een multiplex plaat aanbrengen met voldoende verankeringen.</p>
<p>op deze wijze krijg je ook een verstijving van de balk en verhoging van de draagkracht.</p>
<p>Wel even narekenen wat je nodig hebt.</p>
<p>Veel succes</p>
<p>je zou eventueel de balken kunnen opschoren en vervolgens langs beide flanken een multiplex plaat aanbrengen met voldoende verankeringen.</p>
<p>op deze wijze krijg je ook een verstijving van de balk en verhoging van de draagkracht.</p>
<p>Wel even narekenen wat je nodig hebt.</p>
<p>Veel succes</p> Je dient te beginnen met een…tag:bouwprofsnederland.nl,2013-03-27:2267725:Comment:1004762013-03-27T09:41:31.538ZMartien Janssenhttps://bouwprofsnederland.nl/profile/MartienJanssen
<p>Je dient te beginnen met een berekening te maken van het totale eigen gewicht van de constructie. Vraag ter plaatse bij bevoegde autoriteiten de windbelasting (sneeuwbelasting zal wel niet zo'n vaart lopen ;-) ) en te rekenen nuttige belasting op voor betreden van het dak. Tel een en ander op en bereken dan de benodigde balkafmetingen.</p>
<p>Daarná kun je kiezen voor een of andere oplossing. Zo niet dan doe je maar iets zoals eerder blijkbaar ook is gebeurd en weet je niet waar je aan toe…</p>
<p>Je dient te beginnen met een berekening te maken van het totale eigen gewicht van de constructie. Vraag ter plaatse bij bevoegde autoriteiten de windbelasting (sneeuwbelasting zal wel niet zo'n vaart lopen ;-) ) en te rekenen nuttige belasting op voor betreden van het dak. Tel een en ander op en bereken dan de benodigde balkafmetingen.</p>
<p>Daarná kun je kiezen voor een of andere oplossing. Zo niet dan doe je maar iets zoals eerder blijkbaar ook is gebeurd en weet je niet waar je aan toe bent.</p>
<p>Tip: door de hoogte van de balken te vergroten doe je veel meer in sterkte en stijfheid (lees: doorbuiging) dan door de breedte te vergroten.</p> Beste Jesse,
Het is mij ondu…tag:bouwprofsnederland.nl,2013-03-27:2267725:Comment:1004732013-03-27T09:39:51.077ZMischa Nieuwboerhttps://bouwprofsnederland.nl/profile/MischaNieuwboer
<p>Beste Jesse,</p>
<p></p>
<p>Het is mij onduidelijk hoe het statisch systeem van de liggers is. De balk ter plaatse van de gemeenschappelijke bouwmuur, bestaat deze wel uit één stuk (dus van 2,00 meter lang)? Dat zou wel moeten, anders is het helemaal een heel onveilige situatie. Voordat er oplossingen bedacht kunnen worden moet eerst duidelijk zijn wat het probleem precies is. Gezien de afmetingen en de hart op hart afstand van de liggers zijn de liggers duidelijk onvoldoende sterk. Het is…</p>
<p>Beste Jesse,</p>
<p></p>
<p>Het is mij onduidelijk hoe het statisch systeem van de liggers is. De balk ter plaatse van de gemeenschappelijke bouwmuur, bestaat deze wel uit één stuk (dus van 2,00 meter lang)? Dat zou wel moeten, anders is het helemaal een heel onveilige situatie. Voordat er oplossingen bedacht kunnen worden moet eerst duidelijk zijn wat het probleem precies is. Gezien de afmetingen en de hart op hart afstand van de liggers zijn de liggers duidelijk onvoldoende sterk. Het is dus niet alleen een doorbuigingsprobleem, maar zeer waarschijnlijk ook een sterkteprobleem. Oftewel, het is een onveilige situatie. Ik zou in ieder geval er voor zorgen dat er niets of niemand meer op het dak aanwezig kan zijn. Wat er precies moet gebeuren, is op basis van deze gegevens en zonder er echt aan te rekenen niet goed mogelijk.</p>
<p></p>
<p>Kortom, laat er een constructeur eerst eens aan rekenen en zorg ervoor dat de exacte manier waarop het is uitgevoerd bekend is bij deze constructeur. Voor ca. €200,- heb je dan veel meer zekerheid dat je tot een goede, veilige en ook economische oplossing komt. Oftewel, dat geld verdien je weer terug.</p>