Zijn er marges waarbinnen een staalplaatbetonvloer mag doorbuigen? - BouwProfs2024-03-28T18:56:26Zhttps://bouwprofsnederland.nl/forum/topics/staalplaatbetonvloer?feed=yes&xn_auth=noDankzij alle reacties ben ik…tag:bouwprofsnederland.nl,2016-01-29:2267725:Comment:1270402016-01-29T15:50:56.939ZChris de Jonghhttps://bouwprofsnederland.nl/profile/ChrisdeJongh
<p>Dankzij alle reacties ben ik eruit. Iedereen bedankt</p>
<p></p>
<p>Groet, Chris<br></br> <br></br> <cite>Michaël de Vos zei:</cite></p>
<blockquote cite="http://bouwprofsnederland.nl/forum/topics/staalplaatbetonvloer?commentId=2267725%3AComment%3A127139&xg_source=msg_com_forum#2267725Comment127139"><div><div class="xg_user_generated"><p>Er is geen doorbuigingseis meer in het Bouwbesluit alleen sterkte. In het verleden namen we 1/250e, 1/500e of zelfs 1/1000e afhankelijk van de functie. Hier…</p>
</div>
</div>
</blockquote>
<p>Dankzij alle reacties ben ik eruit. Iedereen bedankt</p>
<p></p>
<p>Groet, Chris<br/> <br/> <cite>Michaël de Vos zei:</cite></p>
<blockquote cite="http://bouwprofsnederland.nl/forum/topics/staalplaatbetonvloer?commentId=2267725%3AComment%3A127139&xg_source=msg_com_forum#2267725Comment127139"><div><div class="xg_user_generated"><p>Er is geen doorbuigingseis meer in het Bouwbesluit alleen sterkte. In het verleden namen we 1/250e, 1/500e of zelfs 1/1000e afhankelijk van de functie. Hier heb je het betrekkelijk makkelijk. Zolang er geen gevolgschade is van je doorbuiging is er niets aan de hand.</p>
</div>
</div>
</blockquote> Er is geen doorbuigingseis me…tag:bouwprofsnederland.nl,2016-01-29:2267725:Comment:1271392016-01-29T13:54:10.206ZMichaël de Voshttps://bouwprofsnederland.nl/profile/MichaeldeVos
<p>Er is geen doorbuigingseis meer in het Bouwbesluit alleen sterkte. In het verleden namen we 1/250e, 1/500e of zelfs 1/1000e afhankelijk van de functie. Hier heb je het betrekkelijk makkelijk. Zolang er geen gevolgschade is van je doorbuiging is er niets aan de hand.</p>
<p>Er is geen doorbuigingseis meer in het Bouwbesluit alleen sterkte. In het verleden namen we 1/250e, 1/500e of zelfs 1/1000e afhankelijk van de functie. Hier heb je het betrekkelijk makkelijk. Zolang er geen gevolgschade is van je doorbuiging is er niets aan de hand.</p> Gezien je deelname aan Bouwpr…tag:bouwprofsnederland.nl,2016-01-28:2267725:Comment:1271352016-01-28T14:46:09.753Zjaap leeuwhttps://bouwprofsnederland.nl/profile/jaapleeuw
<p>Gezien je deelname aan Bouwprofs, ga ik er vanuit dat je dit bent en daarom de beschikking over bouwnormen hebt.</p>
<p>Voor de sterkte en doorbuigingseisen verwijs ik je naar Nen 6702</p>
<p></p>
<p>mvg</p>
<p>Jaap leeuw</p>
<p></p>
<p>Gezien je deelname aan Bouwprofs, ga ik er vanuit dat je dit bent en daarom de beschikking over bouwnormen hebt.</p>
<p>Voor de sterkte en doorbuigingseisen verwijs ik je naar Nen 6702</p>
<p></p>
<p>mvg</p>
<p>Jaap leeuw</p>
<p></p> Zelfs al is er voldoende draa…tag:bouwprofsnederland.nl,2016-01-28:2267725:Comment:1269582016-01-28T14:02:46.653ZJeroen Boschmahttps://bouwprofsnederland.nl/profile/JeroenBoschma
<p>Zelfs al is er voldoende draagkracht van de vloer bij flinke doorbuiging, dan lijkt me dat zeker niet direct acceptabel. Indien de vloer aan de zijkanten is opgelegd op een stenen muur, dan ontstaat daar door de doorbuiging een puntbelasting waardoor de bovenrand van de muur zou kunnen afsplinteren (tenzij de vloer op een stalen balk rust). Bij ernstige doorbuiging begint de betonvloer de muren zelfs naar buiten te drukken. Daar zijn muren niet op berekend, tenzij ze geen kant op kunnen…</p>
<p>Zelfs al is er voldoende draagkracht van de vloer bij flinke doorbuiging, dan lijkt me dat zeker niet direct acceptabel. Indien de vloer aan de zijkanten is opgelegd op een stenen muur, dan ontstaat daar door de doorbuiging een puntbelasting waardoor de bovenrand van de muur zou kunnen afsplinteren (tenzij de vloer op een stalen balk rust). Bij ernstige doorbuiging begint de betonvloer de muren zelfs naar buiten te drukken. Daar zijn muren niet op berekend, tenzij ze geen kant op kunnen omdat ze zijn ingesloten door andere garageboxen...</p>
<p>Omdat het nieuwbouw is, misschien kan je ander boxen bekijken of het probleem daar ook speelt?</p>
<p>Nogmaals: garantie tot aan de deur, ik benoem slechts enkele mogelijke problemen, ik ben geen bouwkundige :-)</p> Dag Chris,
Te grote doorbuigi…tag:bouwprofsnederland.nl,2016-01-28:2267725:Comment:1269572016-01-28T13:09:32.294ZKarel Dekkerhttps://bouwprofsnederland.nl/profile/KarelDekker
<p>Dag Chris,</p>
<p>Te grote doorbuiging kan signaal zijn voor gebrek aan draagkracht. Als er scheurvorming ontstaat natuurlijk wel alert zijn. <br></br> <br></br> <cite>Chris de Jongh zei:</cite></p>
<blockquote cite="http://bouwprofsnederland.nl/forum/topics/staalplaatbetonvloer?commentId=2267725%3AComment%3A127132&xg_source=msg_com_forum#2267725Comment127132"><div><div class="xg_user_generated"><p>Dag Karel, Bedankt voor je reactie. Uit je antwoord leid ik af dat doorbuiging geen probleem is…</p>
</div>
</div>
</blockquote>
<p>Dag Chris,</p>
<p>Te grote doorbuiging kan signaal zijn voor gebrek aan draagkracht. Als er scheurvorming ontstaat natuurlijk wel alert zijn. <br/> <br/> <cite>Chris de Jongh zei:</cite></p>
<blockquote cite="http://bouwprofsnederland.nl/forum/topics/staalplaatbetonvloer?commentId=2267725%3AComment%3A127132&xg_source=msg_com_forum#2267725Comment127132"><div><div class="xg_user_generated"><p>Dag Karel, Bedankt voor je reactie. Uit je antwoord leid ik af dat doorbuiging geen probleem is (alleen esthetisch) en ik deze doorbuiging zonder probleem kan accepteren ook al is het meer dan 22 mm.</p>
<p>Bedankt en groet,</p>
<p></p>
<p>Chris</p>
</div>
</div>
</blockquote> Dag Karel, Bedankt voor je re…tag:bouwprofsnederland.nl,2016-01-28:2267725:Comment:1271322016-01-28T12:01:54.314ZChris de Jonghhttps://bouwprofsnederland.nl/profile/ChrisdeJongh
<p>Dag Karel, Bedankt voor je reactie. Uit je antwoord leid ik af dat doorbuiging geen probleem is (alleen esthetisch) en ik deze doorbuiging zonder probleem kan accepteren ook al is het meer dan 22 mm.</p>
<p>Bedankt en groet,</p>
<p></p>
<p>Chris</p>
<p>Dag Karel, Bedankt voor je reactie. Uit je antwoord leid ik af dat doorbuiging geen probleem is (alleen esthetisch) en ik deze doorbuiging zonder probleem kan accepteren ook al is het meer dan 22 mm.</p>
<p>Bedankt en groet,</p>
<p></p>
<p>Chris</p> Sonds BB 2003 worden er geen…tag:bouwprofsnederland.nl,2016-01-28:2267725:Comment:1271292016-01-28T11:43:32.361ZKarel Dekkerhttps://bouwprofsnederland.nl/profile/KarelDekker
<p>Sonds BB 2003 worden er geen eisen meer gesteld aan de doorbuiging van vloeren.</p>
<p>Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten dat privaatrechtelijk regelen.</p>
<p>In <span>hoofdstuk 10 van NEN 6702</span> wordt bij staalconstructies 4 mm per m' genoemd uit "esthetische overwegingen"</p>
<p>Dus in jouw geval 16mm.</p>
<p>Verder eens met commentaar van Jeroen Boschma</p>
<p></p>
<p>Sonds BB 2003 worden er geen eisen meer gesteld aan de doorbuiging van vloeren.</p>
<p>Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten dat privaatrechtelijk regelen.</p>
<p>In <span>hoofdstuk 10 van NEN 6702</span> wordt bij staalconstructies 4 mm per m' genoemd uit "esthetische overwegingen"</p>
<p>Dus in jouw geval 16mm.</p>
<p>Verder eens met commentaar van Jeroen Boschma</p>
<p></p> Beste Jeroen, Bedankt voor je…tag:bouwprofsnederland.nl,2016-01-28:2267725:Comment:1270332016-01-28T11:09:49.411ZChris de Jonghhttps://bouwprofsnederland.nl/profile/ChrisdeJongh
<p>Beste Jeroen, Bedankt voor je antwoord. Het is een nieuwe box die morgen ( vrijdag) wordt opgeleverd.</p>
<p>De bovenbuurman heeft nog niets op het vloertje staan, de doorbuiging is dus ontstaan door het gewicht van het beton (vloer van de bovenbuurman) dat gestort is.</p>
<p>Ik ga het morgen nameten en hoop dat e.e.a. binnen de marge van 22 mm blijft.</p>
<p>Nogmaals bedankt voor je reactie,</p>
<p></p>
<p>Groet, Chris</p>
<p>Beste Jeroen, Bedankt voor je antwoord. Het is een nieuwe box die morgen ( vrijdag) wordt opgeleverd.</p>
<p>De bovenbuurman heeft nog niets op het vloertje staan, de doorbuiging is dus ontstaan door het gewicht van het beton (vloer van de bovenbuurman) dat gestort is.</p>
<p>Ik ga het morgen nameten en hoop dat e.e.a. binnen de marge van 22 mm blijft.</p>
<p>Nogmaals bedankt voor je reactie,</p>
<p></p>
<p>Groet, Chris</p> Hallo Chris,
Nou ben ik geen…tag:bouwprofsnederland.nl,2016-01-28:2267725:Comment:1271262016-01-28T10:09:20.748ZJeroen Boschmahttps://bouwprofsnederland.nl/profile/JeroenBoschma
<p>Hallo Chris,</p>
<p>Nou ben ik geen bouwkundige, maar een aanwijzing kan je wellicht halen uit het volgende document:</p>
<p><a href="http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=wtcb_artonline_2005_4_nr6.pdf&lang=nl" target="_blank">http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=wtcb_artonline_2005_4_nr6.pdf&lang=nl</a></p>
<p>In paragraaf 3.1.2 staat dat de maximale doorbuiging van de staalplaat, gebruikt als bekisting, niet meer dan L/180 mag zijn. Bij…</p>
<p>Hallo Chris,</p>
<p>Nou ben ik geen bouwkundige, maar een aanwijzing kan je wellicht halen uit het volgende document:</p>
<p><a href="http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=wtcb_artonline_2005_4_nr6.pdf&lang=nl" target="_blank">http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=wtcb_artonline_2005_4_nr6.pdf&lang=nl</a></p>
<p>In paragraaf 3.1.2 staat dat de maximale doorbuiging van de staalplaat, gebruikt als bekisting, niet meer dan L/180 mag zijn. Bij L=4 meter (dat zal de lengterichting van de staalprofielen zijn) is dat dus 22 mm. Bij kanaalplaatvloeren (andere type vloer, maar illustratief) wordt voor maximale belasting een maximale bijkomende doorbuiging van 0.003L gehanteerd (zie informatie fabrikanten), dan kom je uit op 12 mm. In die range zal je het denk ik ergens moeten zoeken, maar als je het duidelijk kan zien zal het wel significant meer zijn.</p>
<p>Ik zou zeggen: meet het eens na, en probeer ook te achterhalen wat de eigenaar van de bovenbox allemaal op dat vloertje heeft gezet.</p>
<p>Groet,</p>
<p>Jeroen</p>