Wat is de optimale manier om XPS isolatie aan een keldervloer te verankeren? Onder een Passiefhuis komt een geïsoleerde kelder, die in open verbinding staat met de rest van het huis. Beschouw het maar als verblijfsruimte. De kelder wordt in het werk gestort, vloerdikte 300 mm.
De isolatie wordt 2-laags Abriso Styrisol XPS300, totale dikte 280mm. De kelder is onderheid (palen belast op trek) en de grond is klei op veen met een grondwaterstand 500 mm onder maaiveld. De verwachting is dat in dit veenweidegebied de grond 500 tot 1000 mm per eeuw inklinkt.
Om te voorkomen dat er (stromend) grondwater tussen isolatiepakket en keldervloer komt, heb ik de volgende vragen:
Kijk hier voor het bovengrondse deel.
Op BouwProfs zijn er meerdere vragen gesteld over het isoleren van vloeren. Bekijk hier de vragen en de antwoorden.
Cock van der Kaaij
Dag Willem Jan,
zie ik 2 keer hetzelfde plaatje? Nu snap ik wel het IR-plaatje. De lambda van beton is immers een factor 60 slechter dan van XPS. Hierdoor is deze constructie met een onderbroken isolatielijn voor een Passiefhuis behoorlijk ongewenst (het woord 'doodzonde' wordt ook wel gebruikt).
Groet, Cock.
4 Jul 2016
Richard Fielt
Heb het hier op kantoor nog even nagevraagd aan betrokken collega's, men weet niet wie de producent is, maar het is voor een project in Oosterhout geweest waar ze ook in een keldervloer zijn toegepast. De aannemer was van Campen Bouw. Op de schroef staan verder helaas ook geen inscripties.
Let er wel op dat als de isolatie op/in klei ligt, dat deze klei een behoorlijk zuigende kracht heeft waardoor deze bij het nazakken aan de XPS kan gaan hangen (er vanuitgaande dat de klei ook langs de palen naar beneden zakt, maar voor de zekerheid zou ik daarmee rekenen). Wellicht de isolatie op een dunne laag zand leggen, of een folie of doek gebruiken, of glasschuimgranulaat o.i.d. Ik heb daar verder geen praktijk-ervaring mee.
5 Jul 2016
Willem Jan Laane
sorry voor het tweemaal invoegen. Beginnersfoutje moet je maar denken :-)
Cock van der Kaaij zei:
5 Jul 2016