BouwProfs

De bouw online verbonden.

Goedendag,

Bij een project waar ik ben gevraagd om te begeleiden is er een probleem met het metselwerk ontstaan.

bij een appartementen gebouw waarbij de balkon balustrade een gemetselde constructie is met een lengte van 170 m zijn problemen ontstaan in het metselwerk.

het is een complex wat bestaat uit 5 gebouwen die dmv architraven en bogen aan elkaar verbonden zijn en een geheel vormen

na onderzoek is gebleken dat er volgens de eerste details metalen balusters in de spouw van de balustrade zouden komen. Echter is er gekozen om deze niet toe te passen en in plaats hiervan tpv de laatste 3 lagen metselwerk de spouw te vullen met beton.

dit is getest dmv de zandzakproef met positief resultaat en waar bouw en woning toezicht akkoord op heeft gegeven.

het metselwerk is aan de buitenzijde gedilateerd maar de gestorte beton loopt volgens ons onderzoek over de gehele lengte door waardoor er vanwege krimp en uitzetting er grote spanningen op het metselwerk komen.

in de archieven bij de gemeente  kan ik verder geen berekeningen en bouwkundige onderbouwing  terugvinden .

mijn vraag is is er ergens in het bouwbesluit of een nen norm iets te vinden waar het gebruiken van de stalen balusters omschreven staat.

bvd dank voor uw reactie

Weergaven: 267

Hierop reageren

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2024   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+