Erik Vroege is bouwkundige en project coördinator bij BBHD architecten. In de BouwProfs groep op Linkedin stelt hij het volgende aan de orde:
In de Nederlandse bouwmores lijkt het dampopen bouwen nog steeds een onderbelicht bouwprincipe te zijn.
Ik loop bij het toepassen van dampopen gevels tegen de nodige scepsis aan bij enkele partijen uit de bouwkolom. (ook bijvoorbeeld bij de SBR details wordt aan deze bouwmethodiek geen aandacht besteed)
In de discussie die bij toepassing van deze constructies opsteekt worden de begrippen dampopenheid en luchtdichtheid door elkaar gebruikt en daarmee wordt de nodige verwarring opgeroepen.
Bij een zorgvuldig gedetailleerde HSB gevel met een goed opgebouwde dampopenheid naar buiten toe wordt dan toch aangedrongen om een dampremmende folie toe te passen. Als beweegreden hiervoor wordt aangevoerd dat de luchtdichtheid zo goed is te garanderen. De OSB plaat kan toch met de juiste afdichtingen prima voor de luchtdichtheid zorgen?
Wat is jullie ervaring met dampopen gevelconstructies?
Meer weten over luchtdicht bouwen? Volg dan deze ééndaagse cursus.
Tags:
Koen Dirkx zei:
Sterling osb 3 is wel degelijk luchtdicht. als je de naden onderling afkleeft, de osb naar de vloer plaat luchtdicht afwerkt, ramen luchtdicht afwerkt naar de osb plaat, een wachtfolie voorziet tussen de verdiepingsvloer en deze afwerkt op de osb (boven en onder)en een luchtdichtingsfolie (dampopen) in het hellend- of plat dak voorziet en ook afwerkt op de osb plaat kan je perfect luchtdicht bouwen. Aan de buiten zijde een dampopen houtvezelplaat voorzien en winddicht afwerken, en deze wanden en dak volblazen met cellulose. De osb plaat aan de binnenzijde hoeft niet meer voorzien te worden van een dampremmende folie, enkel een leidingspouw voorzien om kabels weg te kunnen werken en doorboringen van de osb (dampremmende laag) te verhinderen. Daarna kan je afwerken.
Beste Koen,
Een incidenteel gat in de meest dampdichte laag (OSB) aan de binnenzijde van een gebouwschil is dus direct een probleem? Is dit wel eens beproefd?
Beste Erik,
Iedere doorboring van de osb laag kan een luchtlek tot gevolg hebben met alle mogelijke problemen tot gevolg. Maar dit kan gemakkelijk opgelost worden door de doorboring luchtdicht af te werken dmv. luchtdichtingssiliconenen, tape of andere materialen. Aan de hand van een blowerdoortest kan dit gemakkelijk getest worden. Maar natuurlijk moet iedere aannemer die op de werf werken zal uitvoeren op het belang van de luchtdichtheid gewezen worden en dit is niet eenvoudig.
Hallo,
Luchtdicht, dampdicht, dampopen etc. worden vaak door elkaar gehaald.
Nieuwe woningen, die worden uitgerust met een WTW systeem, moeten zoveel mogelijk luchtdicht worden gemaakt. Dit komt de werking van het WTW systeem ten goede.
Bestaande woningen hebben geen WTW, vaak al helemaal geen mechanische ventilatie.
Bij deze woningen is het zaak om zo dampopen mogelijk te isoleren om de vochthuishouding in de woning zo min mogelijk te veranderen. Indien men dampdicht isoleert zal de bewoner meer moeten gaan ventileren. Dit is de bewoner niet gewend en hij zal zijn woongedrag niet aanpassen. Dat is tenminste de ervaring van de afgelopen 40 jaar.
Wanneer een materiaal dampopen is staat ook niet vast. Wol, PS-parels etc. hebben een mu-waarde van 1-2. Dat is dampopen. Echter de PUR leveranciers roepen dat hun pur met een mu-waarde van 60 ook dampopen is. Zelfs kunststof folie met een mu-waarde van 1000 heb ik wel eens als dampopen bestempelt zien worden. Overigens worden een aantal damopen lagen over elkaar heen weer aardig dampdicht hoor!
Aangezien er nogal wat nadelen aan de WTW systemen kleven wordt er steeds vaker aan andere oplossingen gedacht. Dampopen bouwen is juist dan ideaal voor een gezond en vriendelijk binnenklimaat. Hierbij staan de gevolgen voor de toekomstige bewoners voorop in plaats van de gemakzucht onkunde en risico van/voor de bouwer. Feit is dat dampopen bouwen een stuk ingewikkelder is dan dampdicht!
Niet alle materialen zijn geschikt voor dampopen verwerking. Ook de plaatsing van de isolator is hierbij van belang, evenals de kwaliteit van de montage natuurlijk. Vochtbufferende materialen als schapenwol. vlas, etc. doen het zeker heel goed, maar ook daar kunnen grenzen overschreden worden met de nadelige gevolgen van dien.
Ik adviseer tussen een osb plaat en het achterliggende frame bij voorkeur toch een PE-folie( dampdicht) aan te brengen.
Als er over het osb nog gips wordt gespijkerd/geschroefd dan tussen het osb en gips deze PE-folie aanbrengen.
Dit om te voorkomen dat er "woonvocht" in de hsb-wand kan komen waar deze condenseert en de nodige problemen gaat veroorzaken.
Aan de buitenkant kan dan prima een damp doorlatende folie worden toegepast zoals: Miofol,Polytex, ed.
En het klopt dat de damp doorlatende folie niet teveel overlappend mag worden aangebracht, hierdoor verliest het de ademende werking.
Indien nodig dakpansgewijs aanbrengen met een niet groter overlap dan 15 cm.
met vriendelijke groet,
Yke Ferdinands