Verzakken van Cusveller elementen in dakvlak jaren 50 dak.

Bij een dak uit 1952 zijn op de vliering verzakte elementen zichtbaar. Het betondak bestaat volgens bestek uit Cusveller elementen maar wat ik zie is een ander type vul elementen.

Dakopbouw is gewapende stroken van grindbeton tussen de elementen met daarop 60 mm sintelbeton (zie tekeningen). Ooit is het dak bedekt geweest met asphalt (heerlijk die jaren 50 term), inmiddels is het bekleed met bitumen stroken met steenslag.

Nu vraag ik me af in hoeverre en wanneer de verzakte elementen een probleem gaan vormen? En waarom zijn ze verzakt? In de nok zijn ze korter gekapt dus zijn ze hun vorm kwijt wat een reden kan zijn, maar in het dakvlak komt het wellicht door onthechting door doorbuiging?

Enkele blokken is te overzien, maar wanneer en bij welk percentage wordt het een probleem? En welke acties zijn nodig? En wat gebeurt er als de dakbedekking vernieuwd moet worden, dus extra, tijdelijke (punt) belastingen op het dak komen?

Wie heeft ervaring met dit type dak?

Weergaven: 144

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Als de constructie nog heel is en alleen door gebogen  dan zou ik aan de onderzijde basaltvezel- lamellen  plakken om de trekspanningen op te nemen  en om het dak weer de goede vorm te geven  neem dan Betapor van van Wijk  ideaal spul om het dak weer in het juiste afschot te brengen 