Bij een oude boerderij (1860) in de Vendee in Frankrijk zijn de dragende muren erg vochtig bij de grond. Niet alleen de muren aan de buitenkant maar ook de dragende muren aan de binnenkant. Welke methode kan hier toegepast worden om dit op te lossen?

Weergaven: 2731

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Gudule,

Meet de waterstand in de put en dat weet je de grondwaterstand. Dan weet je snel of de fundering in het grondwater staat. Het vrijgraven van de fundering geeft informatie over de opbouw van de fundering. Het behandelen van de buitenzijde van de fundering heeft meestal weinig zin behalve als er sprake is van een kruipruimte/kelders onder de woning. Immers ook aan de onderzijde en de achterzijde van de fundering als er geen sprake is van een kruipruimte nemen vocht op uit de bodem.

Als er geen kruipruimte is, kun je snel uitvinden hoe vochtig de bodem onder de begane grondvloer is door een gat te boren en wat zand naar boven te halen, te wegen, te drogen in de oven en daarna nogmaals te wegen. Dan weet je het vochtpercentage. Vervolgens moet je jezelf de vraag stellen of de bodem onder de woning opdroogt als je de fundering aan de buitenzijde van het huis waterdicht maakt. Vragen daarbij kunnen helpen zijn, verstoort de wet van de communicerende vaten niet de maatregel die ik neem, treedt er capillair vochttransport op in de bodem.

Succes!

Ik zou eerst eens ondezoeken wat er nu op de muur zit die problemen geeft.  Wat voor een afwerking en wat voor een verf is er toegepast. 

Goedeavond, ja; is een goede vraag. Nog even over na gedacht en kwam toch op het zelfde uit. Ragelwerk isolatielaag met Fermacell + lmuurverwarming twee stappen in 1 isoleren en de stap naar duurzaamverwarmen. Mail me en en leg meteen een zonvolgsysteem voor warmte of  stroom met batt., zodat binnen tie jaar het systeem hebt terug verdiend. Mvg. Herman@Harkink.nl

De gedachtegang van de heer Klijn kan ik begrijpen. Maar wat zal er gebeuren als mevrouw last van optrekkend vocht heeft en ze gaat het advies van de heer Harkink opvolgen met muurverwarming ?

Als het een beetje mee zit is het probleem snel opgelost als de muur afbrokkelt en instort door kristaldruk.