De bouw online verbonden.
Op mijn recent gebouwde dak 30 m boven maaiveld, met een hoek van 15 graden is een zinken dak gelegd op houten beplating. Het hoogste gebouw in de omgeving.
Zink is aangebracht op een dempende kruldeken. De taps toelopende zinkbanen zijn verbonden met dubbele felsbanen. Op het breedste deel liggen de felsbanen 60 cm uit elkaar.
Bij windkracht 8 begint het zink te klapperen. Geluidsoverlast is zeer ernstig. Hoe is dit zink waterdicht op houten beplating vast te zetten waarbij rekening gehouden wordt met het uitzetten van de zinkbanen die 6 m lang zijn?
Tags:
Reactie via BouwProfs op Facebook van Ruud Lahaye, eigenaar van De Klussenier Ruud Lahaye:
Zink werkt, dus lijm en PUR zijn uit den boze. Zink op beplating is ook fout, n.l. geen ventilatie. Waarschijnlijk te weinig bevestigingen in de staande naad.
Welkom bij
BouwProfs