We hebben onder 1 dak 3 vakantiewoningen gecreëerd die allemaal door een ankerloze spouwmuur zijn gescheiden.
ze hebben allemaal een eigen entree/ingang
Alle woningen zijn op papier aangemerkt als afzonderlijk brandcompartiment
Woningen hebben een extra verdiepingsvloer die boven de 4 meter ligt
Brandweer geeft aan dat iedere woning automatisch wordt gezien als subbc en daarom geen verdiepingsvloer mag hebben boven de 4 meter
Ik hoor graag uw reacties
Tags:
als de indeling van de woning en vooral de vluchtweg vanaf de bovenste verdieping verder niet te ingewikkeld of te lang is, is het wellicht mogelijk om als gelijkwaardige oplossing (BB art 1.3) in elke ruimte een rookmelder te plaatsen en deze vervolgens door te lussen. Ontstaat er ergens rook dan gaan alle rookmelders af en zo geeft deze methode extra veiligheid bij het vluchten. Maar dit is wel afhankelijk van de indeling van de woning en de totale vluchtlengte vanaf alle gebruiksruimten van de logiesfunctie.
Beste Sander
bedankt voor het meedenken
Maximale vluchtroute is 21 meter
De trap loopt gewoon rechtdoor met een onderbreking op de eerste verdieping van 1.6meter
Zonder meer kan het uitgangspunt worden gehuldigd dat een woonfunctie voldoende veilig is, dat ook is voor logees in die woning. Zodoende kan worden aangenomen dat een vakantiewoning (logiesfunctie) die voldoet aan de voorschriften voor een woonfunctie voldoet, eventueel aangevuld met de in hoofdstuk 6 en zeven bedoelde eisen aan een logiesfunctie, een gelijkwaardige veiligheid biedt. Het is echter aan het bevoegd gezag om de beoordelen of de door de indiener gekozen oplossing gelijkwaardig is.
Dankzij jullie hulp en het meedenken van de betreffende bevoegd gezag ga ik er denk ik uitkomen op basis van gelijkwaardigheid