Hoe voorkom ik een koudebrug bij de aansluiting spouwmuur op de fundering?

Heeft iemand ervaring hoe je de koudebrug ter plaatse van de aansluiting spouwmuur op de fundering kan voorkomen? De bestaande woning wordt verbouwd zodat deze voldoet aan het passiefhuis concept.

De verbouwing wordt groots aangepakt. Een nieuwe buitenmuur of gevelstucwerk zijn denkbaar ook een nieuwe beganegrond vloer. Dank voor uw reactie.

Kijk hier als je meer wil weten over het effectief aanpakken van koudebruggen.

Weergaven: 10314

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Beste Rob,

Volgens mij heb je afhankelijk van de vloersituatie twee opties:

Ofwel, isolatieblokken onder het binnenblad plaatsen zoals aangegeven door Erik Jan Heijink, ofwel isolatieblokken plaatsen onder het buitenblad en de isolatie doorzetten tegen de buitenzijde van de fundering. Uitgangspunt is uiteraard in beide gevallen een ononderbroken isolatielaag. Voor materiaalkeuze is het verder van belang te kijken naar:

-      Lambda-waarde, is deze gegarandeerd ook in vochtige omgeving?

-      Mate van vochtopname isolatieproduct (= risico toename geleidbaarheid; vochtongevoeligheid ≠ vochtopname)?

-      Veroudering/ degeneratie/ lange-termijn prestatie?

-      Type materiaal in overeenstemming met benodigde druksterkte?

-      Zijn alle verplichte certificaten beschikbaar (CE-markering, European Technical Approval, CPR DOP 2015)?

 

Het uitgangspunt van het onderbreken van de koudebrug via het binnenblad door het toepassen van foamglas is juist: maar ik zou het niet aanraden om dit te doen bij dragende wanden zonder overleg met een constructeur: de draagsterkte van foamglas is hoog, maar niet onbeperkt. onder een niet-dragende gevel kan het uiteraard prima.

Is het toepassen van foamglas niet mogelijk, zal de koudebrug zoveel mogelijk moeten worden ingepakt: de (vochtbestendige) isolatie doorzetten tot op de strokenfundering, zowel aan de binnen- als de buitenzijde van het metselwerk, en de bovenzijde van de fundering eveneens inpakken. bij het opmetselen van het eventuele nieuwe buitenblad foamglas toepassen.

Foamglas kan 22 meter hoog, niet dragend metselwerk van baksteen dragen voor het bezwijkt.

Dus dat zal voor de meeste woningen met houten vloeren ruim voldoende zijn.

In reactie op de toepassing van FOAMGLAS in dragend metselwerk en de genoemde hoogte van 22 m: de nieuwe variant PERINSUL HL is nog twee keer zo sterk. De beide varianten zijn bovendien in meer dan 100 verschillende afmetingen verkrijgbaar.

yep, perimeter isolatie is het makkelijkst, je kan zelfs horizontaal aanbrengen!

Jan Fieten zei:

Een bestaand gebouw kun je niet (of slechts tegen extreem hoge kosten) thermisch loskoppelen van de fundering. Bij passiefhuis renovatie van bestaande bouw zou ik daarom perimeter isolatie toepassen...

De meeste antwoorden rondom dit probleem en balkenkoppen in oude gebouwen kan je vinden in dit lijvige boek wat al een jaar uit is.

http://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/429524 hier kan je alle bladen los downloaden.

geef me een mail en je krijgt het voledige boek van mij gemaild.

Op de website van 3enCult vind je nog veel meer! http://www.3encult.eu/en/project/welcome/default.html