De bouw online verbonden.
Wij hebben vorig jaar 9 stuks energie zuinige en energie neutrale koloniewoningen in Frederiksoord en Wilhelminaoord gebouwd. (zie www.koloniewoning.nl )
De bewoners van de meeste woningen hebben last van zeer droge lucht in de woning. De woningen zijn onder andere voorzien van een warmtepomp met vloerverwarming/koeling en een balansventilatie met warmte terugwinning.
Heeft iemand een oplossing voor de lage luchtvochtigheid?
Tags:
Wij hebben in ons huis, 8 jaar geleden gebouwd als H.S.B., ook zeer droge lucht, ca. 32%. De enige oplossing die wij hebben gevonden is kannen water in de kamer zetten. Onze W.T.W. voert wel wat lucht toe, maar zeker niet voldoende om de droge lucht weg te werken.
door de warmte terrugwinning (afkoeling) wordt er vocht aan de lucht onttrokken, dus volgens mij is de oplossing om de retourlucht te bevochtigen. Dit kost wel weer wat extra energie.
Koude buitenlucht heeft een zeer laag vochtgehalte.
Als die in de WTW opgewarmd wordt, ontstaat een lage luchtvochtigheid in de woning.
De oplossing voor bestaande systemen is inderdaad luchtbevochtigers plaatsen, of veel planten in huis.
Voor nieuwe toepassingen wordt momenteel WTW ontwikkeld, waarme, naast warmte ook vocht wordt teruggewonnen. Dan is het droge lucht probleem veel minder.
Hygrobox is volgens mij een luchtbevochtiginssysteem dat je op je belansventilatie kan aansluiten om dit probleem op te lossen
De oplossing ligt waarschijnlijk in het toepassen van een balansventilatie systeem op basis van warmtewiel.
Zie ook www.coanda.eu. Voor meer info kan je contact met mij opnemen.
058-3030206.
Een WTW unit verlaagt de luchtvochtigheid. Een warmtewiel wisselaar is iets beter maar een te dure ingreep om nu te vervangen.
Lucht bevochtige vraagt om goed onderhoud ivm snelle vervuiling.
Het mechanisme van dalende RH is: vloerverwarming geef continu warmte (vaak 24uur) en koude buitenlucht die infiltreert door winddruk en door opstijgen van lucht in woning wordt steeds opgewarmd.
Als het buiten -10graden is met RH 70% en binnen 20graden dan wordt de RH van deze lucht iets van 10%.
Dus een sterke daling in RH is te verwachten.
Volgens mij kun je dit mechanisme iets beperken door te meten of het zinvol is om betere kierdichting te realizere, door meer fluctuatie in temperatuur over de dag te creeren met een binneruimte die meer vocht kan opnemen-afgeven.
Wij hebben een aantal modeltrappen op kantoor staan en gebruiken al jaren een losse luchtbevochtiger. Werkt voor ons prima!
Geen droge ogen en gekrompen houten trappen meer.
Hieronder een stukje info van internet gegrepen:
Algemeen | Principe | Natuurlijke verdamping |
Koude damp | ||
Warme damp | ||
Maximale uitstoot | 0,3 l/uur | |
Voor ruimten tot ca. | 150m³ | |
Digitale weergave/besturing | ||
Inhoud waterreservoir | 2,5+4,5 liter | |
Ionisatiestaaf | Inclusief | |
Voor ionisatie (borstels) | ||
Functies | Programmerbare timer | |
Regelbare uitstoot | ||
Hygrostaat | ||
Specificaties | Maximaal energieverbruik | 24 Watt |
Voltage | 230 V | |
Geluidsproduktie | <25 dBA (fluisterstil) |
|
Afmetingen | 38x32x42,5 cm | |
Gewicht | 5,9 kg | |
Garantie | 2 Jaar |
De installatie zoals deze is ontworpen ontrekt alleen maar vocht en brengt lucht binnen met een te laag vochtpercentage. Luchtbevochtiging zou dan 1 van de oplossingen zijn, een ingreep die kosten met zich meebrengt maar ook om goed en gedegen onderhoud vraagt.
Luchtbevochtiging zoals Herman Brink voorsteld door plaatsing van kannen water is de meeste simpele oplossing, maar zal niet afdoende zijn.
Hoi Hilco,
dit is een bekend probleem. De enige component die vocht uit de lucht onttrekt is die van de ventilatie. Door condensatie in de WTW wordt er vocht aan de lucht onttrokken (afhankelijk van de luchtconditie) en door opwarming van lucht daalt de relatieve vochtigheid. Ik verwacht dat de vloerkoeling niet zover doorkoelt dat er condensatie ontstaat en bovendien verwacht ik dat dit probleem alleen maar in de winter zich voordoet.
Ja kan je voorstellen dat lucht bestaat uit vocht en gasvormige componenten (O2, N2, CO2 en nog een paar). Het gaat hier dus om het beheren en beheersen van de component vocht. Deze kan je meten en koppelen aan een regelaar. Door deze regelaar de toevoerventilator en de afvoerventilator op elkaar te laten afstemmen ontstaat er een betere balans in de RV
Je huidige installatie regelt nl op temperatuur en neemt de component vocht niet mee
Waterbakjes kan, maar dan heb je er nog steeds geen controle over, kosten zijn laag.
Warmtewiel kan maar dan daalt je rendement van de installatie, kosten zijn hoog.
Bevochtiging kan, echter je verspeelt veel zojuist bespaarde energie. Hygrobox is ook een bevochtiger.
Kortom mijn advies: werk vanuit het meten en beheren van de RV en niet vanuit de temperatuur. Mocht je meer willen weten dan kan je me altijd een bericht sturen.
Groet Ben Klunder
BK-Binnenklimaat
In een goed functionerende woning zakt de luchtvochtigheid als het buiten vriest en de temperatuur binnen hoog is t.o.v. buiten. Als er geen vocht van betekenis wordt toegevoerd (koken, wassen, was drogen) kan het gemakkelijk onder de gewenste waarde zakken.
De oplossingen zijn dus: graadje lager stoken en veel planten neerzetten, niet harder ventileren dan nodig, bijv. m.b.v. een CO2-sensor.
Inderdaad de balansventilatie is hier de meest schuldige.
Hoe voeg je praktisch vochtige lucht toe zonder een luchtbevochtiger aan te zetten?
Planten in de leefruimte plaatsen.
Douchedeur/ badkamerdeur na het douchen open laten, zodat de vochtige lucht de woning in gaat.
Als er niet gestookt wordt ramen en (als ze geplaatst zijn) roosters open zetten.
Hygrometer plaatsen, zal rond de 60% rel. vochtigheid moeten gaan na deze maatregelen.
Het probleem zit hem in WTW. Het lucht wordt ververst door de WTW waardoor het vocht in de lucht gedeeltelijk wordt "gefilterd". Er zijn ook WTW die een bypass hebben. Wellicht dat je deze anders kunt inzetten.
WTW heeft nog een nare bijwerking namelijk het verplaatsen van stof, waardoor ook problemen in gezondheid kan ontstaan.
Luchtbevochtigers plaatsen is prijzig! Simpele oplossingen zijn:
- waterkan
- planten (vasteplanten / bloemen in een vaas)
Welkom bij
BouwProfs
© 2024 Gemaakt door Michel Eek. Verzorgd door